HeyJude 2011-04-06 13:48:53 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 996查看 2回答
图纸说明让拉结筋的布置重叠
2. 构造柱与砖墙拉结,构造柱必须先砌砖后浇筑砼,凡与砖墙接触面,沿柱每隔500(即8匹砖)设2a6.5拉结筋,并在砌墙时每端砌入墙内1000,构造柱大样及构造柱与基础墙体楼屋盖圈梁 (2) 外墙转角及内外墙交接处,沿墙高每隔500在灰缝内配2a6.5钢筋,每边伸入墙内长度为1000, 还有就是这里的升入墙内1000是布置的时候一点都不放入柱内 还是放柱宽的一半进去 留(1000-x)剩余的部分在墙内?图纸说明没有
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
伸入墙内的部分是1000
2011-04-06 13:56:21
-
你在设置时,自考虑1000即可,计算时软件自动计算在柱内部分的。 你可以选择有转角处的柱,来设置拉筋,是不会重叠的。
2011-04-06 14:04:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看