yancuiran 2011-04-07 22:30:30 | 河北省 其他专业 | 3035查看 1回答
电气配管长度的计算
我现在的楼底标高是-5.9楼顶标高是-2.5,顶板的厚度为0.4,有一开关沿顶板和墙暗敷设(开关距地1.3m)我想问的是这段管的长度?用考虑顶板的那10mm吗?问题补充:用不用考虑顶板的预留那点量啊? 如果不用这样明敷设不就和暗铺设用的管一样了吗??,有哪位好心人能帮我解答一下这个问题啊 这样为什么还分什么明敷设和暗敷设啊?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现在的楼底标高是-5.9楼顶标高是-2.5,顶板的厚度为0.4,有一开关沿顶板和墙暗敷设(开关距地1.3m)这段管的长度应该是2.1米,是不用考虑顶板的那10mm的。是不用考虑顶板的预留那点量的,因为定额中已考虑了管了的损耗量了。
2011-04-08 07:20:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看