• 剪力墙连梁的问题

    剪力墙的连梁我设置好了,洞口两边的暗柱都够锚固,但是计算以后主筋一端有 弯折,是怎么回事,另外连梁的拉钩我设置A6,计算以后根数不对, 箍筋8个侧面筋4根拉钩只有5个,是怎么回事?

    问题补充:连梁直锚的话长度完全能够满足,剪力墙的水平筋在这里是不通过的。因为我画的不是通长墙。是识别墙后单独画的连梁! 支座一边925,一边1200,梁筋C18, 梁筋量倒是还行,就是拉钩差的太多了。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:应该直锚长度不够吧,最小是600的锚固要求。软件在连梁计算时还是准确的。

    2011-04-08 09:06:01 

  • 你好 有弯折是因为满足不了直锚的长度 剪力墙的水平钢筋直接通过连梁的

    2011-04-08 08:49:20 