• 柱子设置插筋和纵筋锚固有什么区别

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子设置插筋和纵筋锚固有什么区别? 计算出的钢筋量是不一样的,这个可根据你的工程实际进行选择,如果你的柱子在基础层或一层很高时,就选择设置插筋,如果柱子很短,就不要设置插筋,设置为纵筋锚固。(比如一些厂房的基础短柱,到正负零柱子就结束了,以上为钢柱,这时就完全没有必要去设置基础插筋,纵筋直接从基础出来到柱顶就可以,这时就设置为纵筋锚固)

    2011-04-08 19:07:16 

  • 你好,在基础层,“设置插筋”时,软件计算一个插筋,再计算上部钢筋与插筋连接,“纵筋锚固”时,不计算插筋,直接向上计算,建议你画两个相同的柱子,一个设置插筋,一个纵筋锚固,计算汇总后对比看下

    2011-04-08 10:38:26 

  • 在基础层,“设置插筋”时,软件计算一个插筋,再计算上部钢筋与插筋连接,“纵筋锚固”时,不计算插筋,直接向上计算到柱顶,一般用于柱较低时,上不再设置柱子的情况,否则计算出来的钢筋可能出现负值。

    2011-04-08 14:40:43 

  • 柱子设置插筋和纵筋锚固有什么区别 柱子设置插筋一般是根据筏板的厚度来确定的,纵筋锚固是根据混凝土的标号和抗震等级来计算的。

    2011-04-08 16:49:59 

  • 锚固是在钢筋的两头弯直钩,一般是15d,插进是插入基础中的预留钢筋,以便于基础上不的其他构件钢筋相连

    2011-04-08 19:09:02 

  • 基础插筋主要是解决柱子的纵向钢筋,箍筋暂时是构造的。因为所插的钢筋需要临时成形与固定。这临时箍筋如何配置,一般是在混凝土上表面以下50mm设置第一道,再向上按设计要求设1~2道也就够了。如果插筋很长,可能为一层楼高或更高时,那就要按设计图纸设置更多道。基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}   一般基础和柱子是分开施工的,这时候柱子的钢筋如果直接留到基础里,由于钢筋很长不方便施工,所以就甩出来一段钢筋用于柱子的钢筋搭接用,大小和根数应该和柱相同,至于基础内的箍筋,一般是2~3道,用于固定插筋用,出了基础顶面就是柱子的箍筋了,按照图纸施工,伸入上层的钢筋长度一般取1米左右就可以了,满足搭接或者焊接要求就可以了

    2011-04-09 08:07:21 

  • 设置插筋是两根钢筋连接(连接方法按设置),一根是插筋,另一根是与其连接的钢筋;纵筋锚固是一根钢筋不截断。采用搭接连接时,两种方式钢筋计算长度略有差别,采用焊接或机械连接时,应计算接头数量。具体应根据实际采用的钢筋连接方式计算,常规楼层的连接都是设置插筋的方式。

    2011-04-09 09:33:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map