为什么柱子纵筋计算长度小于层高?
在中间层柱子计算公式为 3000-500-550+27D 描述为:层高-本层露出长度-节点+设定锚固 在首层柱子钢筋计算公式为 3000-500+500+38D 描述为 层高-本层露出长度+上层露出长度+与上层钢筋的搭接! 为什么同一工程会出现两种计算方式、? 急求答案!电联13935660757 谢谢!问题补充:我知道怎么回事了!我笨了一下...哎!呵呵!给我发信息的那个老兄,联系下,积分归你了!
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
顶层和中间层算法是不一样的,3000-500-550+27D 是顶层的,是层高减去从楼面向上露出的钢筋再减去上面的节点高度即梁高再加上一个锚固,3000-500+500+38D是中间层的,是层高减去从楼面向上露出的钢筋加上上层从楼面向上露出的钢筋再加钢筋的搭接。
2011-04-11 20:16:52
-
、、、、、、、、
2011-04-12 03:03:32
-
支持上面的回答……
2011-04-12 19:37:00
-
有点问题,少了下层露出长度
2011-04-13 08:49:47
-
为什么同一工程会出现两种计算方式、? 你好,同一工程有两种计算方式是正常的,它与顶层和中间层有关系的,你说的3000-500-550+27D 就是顶层的,是层高减去从楼面向上露出的钢筋再减去上面的节点高度即梁高再加上一个锚固,3000-500+500+38D是中间层的,是层高减去从楼面向上露出的钢筋加上上层从楼面向上露出的钢筋再加钢筋的搭接。
2011-04-10 07:14:39
-
出现两种不同情况是因为你的一个是首层 一个是顶层啊! 首层因为是由基层上来的 就得减去一个又基层上来的长度500。然后首层还应引上第二层去500即1/6的层高。这是为了下一层的搭接预留长度。后面加个38d是大搭接长度。除去顶层其它层都是一样。 顶层的话是层高减去一个下一层预留长度再减一个节点高再加上锚固长度 这是不一样的 跟前面的。
2011-04-11 11:05:37
-
首层和中间层的砼强度等级设置不一样吧 你在看看
2011-04-08 14:43:33
-
计算规则是这么定义的,你可以查查柱子钢筋的算法
2011-04-08 14:37:57
-
你中间层的这根柱子上面一层没有了,或者是变截面了!
2011-04-08 15:08:07
-
你好:软件计算没有问题呀,在中间层柱子计算公式为 3000-500-550+27D 描述为:层高-本层露出长度-节点+设定锚固 你这是顶层的柱子了,上边是按锚固计算的。 在首层柱子钢筋计算公式为 3000-500+500+38D 描述为 层高-本层露出长度+上层露出长度+与上层钢筋的搭接! 这才是中间层的柱子。加我为好友帮你看看。709285215。
2011-04-08 15:07:21
-
钢筋软件中首层柱是考虑在上下层进行搭接加上锚固来综合考虑的。在中间层也是同样考虑搭接加上锚固,之所以锚固值不同,有可能是混凝土标号或钢筋直径不同发生了变更而已。如果在顶层时,可以按照顶层锚固来设置考虑的。
2011-04-08 17:41:37
-
你好 中间层出现锚固 很有可能是这根柱子截面变化比较大 不能向上直锚 采用弯锚的形式 计算长度设置成了锚固长度 所以要-550+27D
2011-04-08 19:58:04
-
计算规则就是这样的
2011-04-09 07:51:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看