bt****@126.com 2011-04-08 16:00:50 | 上海市 其他专业 | 2020查看 4回答
安装预算中的电柜槽钢底座,砖砌底坑如何套定额?
各位前辈安好,新手遇到问题,请前辈们指教: 3个800*2000*400落地配电柜采用10#槽钢做固定底座,柜底设砖砌底坑,尺寸与槽钢内口齐,坑深600MM。 问题在于:1,槽钢的工程量是不是800*3*2+400*2? 2,因为没有砖砌底坑的现场施工经验,所以望了解的前辈解释一下这个底坑是怎么样的。是在地坪上砌筑的吗? 3,坑深600MM是指高出地面600MM还是说低于地面? 4,底坑的大概尺寸应该是多少?然后套用定额的时候该怎么套,使用土建中的“零星砌筑体”是否合适? 问题比较繁琐,还望知道的前辈不吝赐教!万分感谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、槽钢的工程量长度是800*3*2+400*4; 2、不是在地坪上砌筑,是砌筑好后与地面平; 3、是砌筑好后的外尺寸是2.4M*0.4M; 4、底坑的尺寸应该是2.4M*0.4M即可;套土建定额‘零星砌筑体’即可;
2011-04-08 16:20:23
-
槽钢的工程量是800*3*2+400*2
2011-04-08 16:08:45
-
1.可这样计算量偏大,应扣除两个槽钢宽 2.地坪砌砖台高600 3土建中的“零星砌筑体”可以
2011-04-08 16:09:50
-
1、3面落地式配电柜并列安装时的基础槽钢工程量的计算为:800*3*2+400*2即可(配电柜与配电柜中间不用计算)。 2、假如3面配电柜各自单独安装时,则应该为(800*2+400*2)*3既是基础槽钢的工程量。 3、至于砌体,根据表述应该是底坑的深度,根据设计要求砌体厚度据实计算工程量以后可以套土建定额中的‘零星砌筑体’定额子目。因为一般落地式配电柜安装时,如果需要高出地面砌体做底座应该是300mm左右足矣,不会高出地面600mm的。
2011-04-08 17:29:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看