drauronup 2011-04-09 09:55:59 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 549查看 8回答
请问下图的梁钢筋信息应该怎么输入
KL4的支座负筋3C20是以整个墙柱为支座而不是以其中的暗柱为支座,这样的情况应该怎么设置支座,以及钢筋信息应该如何输入呢。 那白色的墙柱大样对应的是下面的Q1和YAZ1
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从图中可以看到你的这根梁完全可以按两根梁来定义,前边用悬挑梁定义,后边用KL4定义,这样计算的结果是最准确的,也不用调整。因为悬挑与后边的配筋不同了,要求在墙内支座负筋不是通过去的,只是锚入墙内的。画通后下筋会多计算。 分两根梁,墙上就不要画了。两边都是锚入墙内的。
2011-04-09 10:47:39
-
像这种梁你要是把墙上都算的话就要通长画过去,然后把白色部分设为一个支座,这样负筋3C20是以整个墙柱为支座而不是以其中的暗柱为支座了,钢筋信息你就按正常的输入。
2011-04-09 18:32:43
-
从图中可以看到你的这根梁完全可以按两根梁来定义,前边用悬挑梁定义,后边用KL4定义,这样计算的结果是最准确的,也不用调整。因为悬挑与后边的配筋不同了,要求在墙内支座负筋不是通过去的,只是锚入墙内的。画通后下筋会多计算。 分两根梁,墙上就不要画了。两边都是锚入墙内的。
2011-04-10 08:53:23
-
你好 我认为KL4是以约束边缘暗柱为支座 约束边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱均可做为框架梁的支座 KL梁纵向钢筋进入支座的直锚长度=max(600,LaE,hb) 楼上的说法我不赞同
2011-04-09 10:34:26
-
这个你在画的时候直接画通,然后设置其中部为支座就可以了。暗柱哪里的支座你可以删除掉~~ 其实这个不用那么麻烦,因为你是以整个墙柱为支座,你只需要 将梁画到墙柱的边缘,汇总计算,看软件计算出来的和实际差异,然后手动调整就可以了 这个好调整,因为你是以整个墙柱为支座的,那么肯定是直锚了,直接在净跨+直锚长度就可以了 如果是悬挑梁,那就更加好办了,直接画过去就可可以了,其他的不用考虑了
2011-04-09 09:59:11
-
KL4的支座负筋3C20上方按锚固墙柱内,支座应设在墙柱最下方的一点,这样负筋的钢筋长度为锚固长度加KL4梁下部长度的三分之一的长度和。
2011-04-09 11:10:28
-
框架梁是以框柱为支座的,点支座设置后,再点梁支座点处的两梁相交,点右键确认,支座就设成了;再在梁识别时输入支座负筋3C20,就设置完成了.
2011-04-09 11:18:00
-
软件默认的是 你画到墙的边上就是以墙为支座,画到墙的中间就是以暗柱为支座.. 所以同意三楼的观点,定义两条梁来画最准确
2011-04-09 13:28:17