realfox@126.com 2011-04-09 17:17:02 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1039查看 3回答
车库梁一跨有三种箍筋怎么办?有:A10-200/A8-200/C8-150
车库梁一跨间距8100,这一跨被次梁分为三段,其原位标注有三种不同型号和间距的箍筋,在钢筋2009中怎么处理?我在钢筋编辑里输入了那些箍筋,但是划分标段的时候梁被打断(或修剪)后,次梁加筋又都没有了怎么办?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数; 用/分开
2011-04-09 17:35:24
-
输入加密区和非加密区的钢筋,汇总计算以后,其他的钢筋,点【编辑钢筋】再输入,锁定,再汇总计算。 两头加密区,中间是非加密区。
2011-04-09 17:23:51
-
格式10:【级别+直径+间距+肢数+布置范围】;【.....】;【.....】;主要处理同一跨梁内不同范围的箍筋信息;箍筋按绘制梁的方向从左至右的原则布置;两端的布置范围包含起步距离。在肢数属性中取第一个箍筋信息的箍筋肢数,这得你自己算一下长度。 那要是车库要划分标段,打断或者修剪了会影响吗?--------------会的,打断后得重新编辑,因为你本来的长度也变化了。
2011-04-09 17:32:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看