乱倾城 2011-04-10 08:55:32 | 陕西省 其他专业 | 2482查看 5回答
支座负筋的具体长度
上部通长筋为4B25 支座负筋为6B20 4/2 请问支座负筋上部的布置是否和通长筋搭接,上部通长筋是不是对支座负筋起个参考长度的作用,而上部钢筋的根数是不是10根问题补充:帮忙给我 弄个图来说明下 谢谢了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现在这种设计不少,以原位标注优先,也就是在支座处钢筋就是6B20 4/2 ,然后中间才是4B25与支座处钢筋上部4B20 进行搭接。你可以简单做个图核对一下。
2011-04-12 07:36:00
-
支座负筋上部的布置不和通长筋搭接,上部通长筋就是4根
2011-04-10 08:59:10
-
你好:你怎么还没有理解过来呀,支座负筋里的钢筋总根数,应该包括了梁的上部通长钢筋。你的图纸标注有问题。加我为好友帮你搞清楚,709285215
2011-04-10 09:14:19
-
设计搞错了,4B20应为4B25.
2011-04-10 11:07:01
-
上部通长筋是不是对支座负筋起个参考长度的作用?为什么这样理解,支座负筋和通常钢筋是两个概念的,相互没有什么联系,如果是这样的钢筋构造,支座的原位标注图纸应该是这样:10B20 4/4/2,如果通常筋是4B25,那应该是这样原位标注的:4B25+6B20 4/4/2
2011-04-10 13:06:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看