bo****@126.com 2011-04-10 11:29:32 | 江苏省 其他专业 | 591查看 2回答
楼板钢筋搭接
一砖混楼板,单层双向,请问楼板钢筋除了在支座处搭接外,在板中可以搭接么??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据结构力学和施工规范要求:钢筋在板中位置承受的拉力较大,不允许搭接;应在受力较小的位置搭接,也就是在1/3净跨内搭接。
2011-04-10 20:08:39
-
是可以的。下部钢筋可以在板中搭接。上部钢筋在支座处。
2011-04-10 11:31:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看