___(習 慣 2011-04-10 15:41:38 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1164查看 2回答
300宽的框架梁,若设两肢箍,在箍筋加密区增设一肢箍。在GGJ2009里怎么加?
现在做的一个工程是框架结构的,总说明上要求300宽的框架梁,若设两肢箍,在箍筋加密区增设一肢箍。在GGJ2009里怎么加?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以输入为 A8@100(3)/200(2)
2011-04-11 14:17:17
-
可以用单构件输入,或在B边H边中加,你的意思是箍筋是2肢箍,再加密区加上一根单支箍,可以在单构件中选择钢筋样式输入长度,其实就是根拉筋
2011-04-10 15:43:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看