面面到 2011-04-10 23:24:06 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 881查看 3回答
变截面角柱钢筋
我的工程一层柱截面为500*500,二层为400*400,边角柱的外边齐平,楼层梁未画,在计算时边柱是按照规范图集计算,在变截面处下层钢筋截断弯折c+200,上层钢筋下插1.5Lae,可是边柱却不是这样,在变截面处全部贯通。问题补充:三维看了,变截面正确,角柱外侧齐平,内侧变化,边柱也正确,可是钢筋计算时边柱正确,角柱不对。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳将角柱中另外两面需要截断的钢筋后面加上“*”号,同时标明要截断的根数、规格,软件就会按照“变截面处下层钢筋截断弯折c+200,上层钢筋下插1.5Lae”来计算。
2011-04-11 07:17:00
-
仔细看一下,是不是上层的钢筋规格大于下层的规格。
2011-04-11 06:57:30
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看