浣纱坊私属摄影 2011-04-11 11:19:56 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 790查看 2回答
约束边缘构件沿墙肢的长度
如何理解翼墙长度小于厚度三倍时,视为无翼墙剪力墙;端柱截面边长小于墙厚2倍时,视为无端柱剪力墙?如何计算Lc的长度,及判断是否附加箍筋。本人初学,请专家指点,最好举例说明,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.剪力墙较长边是墙厚的4倍以下时,按柱的相应项目计算。 2.剪力墙较长边是墙厚的4倍以上,7倍以下时,按短肢剪力墙项目计算。 3.剪力墙较长边是墙厚的7倍以上时,按墙的相应项目计算。
2011-04-11 11:52:36
-
你好:首先把翼墙理解一下就清楚了,翼墙请看截图。 翼墙长度小于厚度三倍时,视为无翼墙剪力墙,也就是不满足三倍时全部为剪力墙墙身,没有翼墙部分。 端柱截面边长小于墙厚2倍时,视为无端柱剪力墙?也就是端柱截面边长小于墙厚2倍时不用设置端柱,直接用剪力墙布置就可以了。 如何计算Lc的长度,及判断是否附加箍筋。这些都是设计人员考虑的,我们做施工的只要按图纸要求施工就行了。
2011-04-11 11:54:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看