bt****@126.com 2011-04-11 17:25:23 | 上海市 其他专业 | 3305查看 2回答
连接等电位箱和基础梁内主筋的镀锌扁铁套什么定额?
各位前辈,新手遇到问题,希望得到高手指点一二: 在防雷接地中,从基础主筋引到各个楼层等电位箱的镀锌扁铁应该套什么定额,貌似是“接地母线敷设”定额,本人所用的上海定额中,接地母线定额还分“接地母线敷设 接地母线 沿转混凝土敷设”、“接地母线敷设 均压环利用圈梁内主筋敷设”,其实我觉得这个跟该扁铁的敷设工艺相关,如果是前期浇筑时预埋的,应该是“接地母线敷设 均压环利用圈梁内主筋敷设”合适点,并记主材,如果是后期敷设的,应该是“接地母线敷设 接地母线 沿转混凝土敷设”不知道我的想法对不对。 其次,从主筋引上的至桥架接地点的扁铁是否是相同的情况。 问题繁琐,还望前辈们指点,万分感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳扁铁按接地母线敷设 接地母线 沿转混凝土敷设较好
2011-04-11 20:23:15
-
正确,就按你的理解套子目即可。
2011-04-11 18:03:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看