dingding 2014-09-12 09:05:28 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 830查看 5回答
图形算量层高设置问题
基础梁高-0.3 砌体外墙是从-0.3 开始的 室外地坪标高是-0.3 室内标高是0 画外墙强时砌体标高怎么设置 是将层高设置成0开始 把墙设置底标高为-0.3吗?还有外墙脚手架不正确啊 外墙脚手架应该是从-0.3开始的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算规则为:(2)基础、墙身使用不同材料时,位于设计室内地坪±300mm以内,以不同材料为分界线,超过±300mm,以设计室内地坪分界。
根据计算规则规定,±0以下的砌体同样应该按墙计算,所以在算量软件中,首层底标高仍然按±0.000设置,室外地坪相对标高按-0.3设置,定义首层墙时,将墙底标高修改为“层底标高-0.3”,然后按设计画图布置即可。
2014-09-12 15:45:28
-
首层标高设为0,修改室内外高差:-0.3,即可
2014-09-12 09:49:14
-
正负0以下设置为基础层即可
2014-09-12 11:30:38
-
你的理解是正确的。
2014-09-12 09:50:41
-
基础梁高-0.3 砌体外墙是从-0.3 开始的 室外地坪标高是-0.3 室内标高是0 画外墙强时砌体标高,把墙设置底标高为-0.3,顶标高设置为层顶标高。
还有外墙脚手架计算时要设置好建筑室内外高差即可,室内地面标高设置为0.000,室外地坪设置为-0.300即可,这样外墙脚手架应该是从-0.3开始计算了。
2014-09-12 09:27:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看