gao 2011-04-11 22:53:11 | 山东省 土建算量GCL2013 | 715查看 10回答
2008算量板与梁扣减的问题??
板与外墙梁的扣减,板根据轴线画的。山东消耗量应该是算至板底的。怎么只扣梁的一半,并不是全扣。但是如果把板画至梁的外边线,倒是全扣梁了,反而梁的外边模板数量扣去板的侧面了,板是不算外侧模板的。那么梁的模板不就少了?这个问题怎么设置能行呢?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,千赢官网首页登录入口关于模板和脚手架的工程量计算并不成熟,建议你将少算的模板在单构件输入,我也是淄博的,模板脚手架工程量一般自己手算
2011-04-11 22:55:06
-
板画到轴线 面积也只计算到轴线 所以扣梁也只扣一半的
2011-04-11 23:26:51
-
千赢官网首页登录入口有关模板和脚手架的工程量计算并不理想,你最好将少算的模板在单构件输入或手工计算
2011-04-12 07:47:05
-
你说的是边梁这样的问题 这样的问题已经提了建议 只是一直没解决 正确的绘制方法是板绘制到梁的外边线 模板计算的时候 就是这么算的 我手算板模板的时候 也是那么算的 梁模板算到板底 边梁也不例外 外加板侧边 用CAD算很方便这样
2011-04-11 23:35:44
-
板根据轴线画的,那么梁的模板只扣板与梁相交的一边的面积,梁的外侧计算全面积,并不是内外都扣,软件这样计算本身就是正确的,与手工计算一致。但是如果把板画至梁的外边线,倒是全扣梁了,反而梁的外边模板数量扣去板的侧面了,板是不算外侧模板的。那么梁的模板当然就少了,所以画板时不能超出边梁的中心线。
2011-04-12 08:29:14
-
应该是把板画到两的中线上
2011-04-12 08:58:03
-
板的混凝土是全算,梁要算至板底,反而梁的外边模板数量扣去板的侧面了(板的模板是算侧面模板的),是扣的梁与板相交的部位的模板,梁的模板是不少的
2011-04-12 09:46:27
-
将板按轴线画,软件计算的模板工程量是正确的,板只计算底模,与板相交的梁模板是两侧面加底面乘以梁中心线长度,减去板厚乘以梁室内净长,这样计算的模板是没有少算的。
2011-04-12 09:44:12
-
软件算的是正确的,既然梁高算至板底,那么梁的侧面模板面积也是算至板底的,因为在模板一章的计算规则中说现浇钢筋混凝土框架及框架剪力墙分别按梁、板、柱、墙有关规定计算。而板的侧面是不计算模板面积的。画图的时候板画到外墙外边线就可以了
2011-04-12 10:17:05
-
板绘制到梁的外边线是正确的.
2011-04-14 06:46:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看