• 构造柱基础层钢筋

    工程情况:砖混结构,条形基础,基础埋深-4.9米,地梁顶标高-1.0米,根据03G601图集,构造柱埋深为-1.5米,但用钢筋软件算出了,构造柱在基础层的纵筋长度只有35D,而且箍筋只有2根,请问怎么回事?

    纵筋长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 那是因为你没在基础层画上构造柱。 基础层应该在最底下,你的图是吗?

    2011-04-12 09:58:16 

  • 你好 看你的构造柱在哪里生根 你的构造柱要是在基础层生根 计算就对了 有圈梁 在圈梁上生根 到计算设置中修改 你将构造柱的底标高改一下试试

    2011-04-12 10:17:39 

  • 如果修改某一根构造柱,如图一,填上插筋长度+弯折就可以 如果修改所有构造柱如图二填上插筋长度+弯折就可以 第一个图是构造柱的不是框架柱的,你可以在这里面改

    钢筋软件

    答疑解惑

    2011-04-12 10:17:24 