• 筏板被定义为基础层,而且筏板上没有梁,从筏板上起来的墙,

    画好-1层的墙后,-1层下面是基础层即筏板基础,此时需要把-1层的墙复制到基础层吗?我在画板过程中,板是必须画在封闭区域里面的对吗?此时虽然墙不是属于基础层但是为了画墙还是必须把墙从-1层复制到基础上对吗?但是把墙复制到基础层,影响板及墙的响应量吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    墙底标高即筏板顶标高的,可以复制,也可以不复制,结果是一样的。 不复制的话,基础插筋是计算在负一层的,常规情况建议复制。

    2011-04-12 14:43:23 

  • 钢筋软件部需要报墙绘制到基础层,直接修改墙的底标高即可

    2011-04-12 14:36:50 

  • -1层的墙不用复制到基础层,只要在-1层在画好的墙的属性定义好墙底标高就行了。板不一定画在封闭的区里,因为画板有多种画法,如直线、点画、利用墙或利用梁都能画,得看哪样画能准确计算出图纸的工程量来。

    2011-04-12 15:04:59 

  • 我觉得-1层的墙是要绘制到基础层,因为墙体是从基础生的,如果基础不绘制会影响墙体再基础的插筋和增加的箍筋。你直接复制到基础层就行也不是很麻烦。 板不一定要在封闭的区域里绘制,你可定是用点绘制,绘制时提示不封闭吧,这是你可以用直线绘制的方法绘制就行。

    2011-04-13 09:06:01 