• 请问安装算量中插座管线沿顶敷设时识别引下管线为什么都是双根管,不重复吗?

    请问安装算量中插座管线沿顶敷设时识别引下管线为什么都是双根管,这样的话管与线不都算重复了吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    插座的管在顶板或者地面是单根,在墙面就是双根管,一根是穿进线,一根是出线然后进入另一插座 后面一个插座的线是从前一个插座接线盒里出来的,当然得需要两根管啦,如果一个回路中的最后一个插座,就不会在有出线了,意思是,普通的五孔插座多为串联的,在地面上没办法设分线盒接线,只有在插座盒内接线 好好想象一下吧

    2011-04-13 11:31:00 

  • 不对,双根管的现象很少见。 这是不合理的,这样计算会被审计扣减掉的,不合乎常规,要与设计沟通处理后再计算。 那就要找当地客服处理。

    2011-04-13 10:23:23 

  • 不重复,只要不是末端都应计算两根 你去现场看看,国家规定墙体不允许使用接线盒,有一个插座到另一个插座必须使用来、回两路,

    2011-04-13 11:24:41 

  • 这个情况我也遇到过,有的时候插座下面没有管,有的时候是两根。主要原因是线路只能碰插座一下,如果在划线的过程中碰到了两下,有两个拐角,就会出现两根立管。你可以把图纸放大一下看看。

    2011-04-14 17:13:06 

  • 因为插座构件中属性你设置了多立管

    2025-02-10 14:23:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!