realfox@126.com 2011-04-13 11:19:55 | 湖南省 其他专业 | 1273查看 4回答
在手算次梁钢筋时、它的支座为主梁、连0.4lae都不能满足时、如果计算次梁通长钢筋长度?
抗震等级四级、混凝土标号C25、三级钢、lae为40D。主次梁宽度都为200、试问如何计算次梁通长筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
次梁可以按非抗震的锚固长度来计算吧
2011-04-13 11:29:19
-
根据我的施工经验,与设计探讨过这个问题。建筑有抗震要求,次梁也需按抗震考虑。即需要满足抗震锚固长度。如以主梁为支座,主梁宽度减保护层后不能满足0.4lae,那么次梁锚固长度就应该是次梁主筋进入主梁的平直断与弯锚后的垂直断相加长度,需要满足抗震锚固长度。如垂直断长度超过梁高可以倾斜绑扎。
2011-04-15 14:06:58
-
你说的这种情况 在支座处需要弯锚 因为是次梁,其上部贯通筋与框架梁一样 但下部筋计算如下 次梁上部贯通纵筋长度=通跨净长+左右锚入支座的长度max(Lae;0.4Lae+15d;支座宽-保护层+15d) 次梁下部贯通纵筋长度=通跨净长+12d*2 请参考03G101 p65,希望对你有帮助
2011-04-15 14:55:08
-
在手算次梁钢筋时、它的支座为主梁、连0.4lae都不能满足时、如果计算次梁通长钢筋长度? 答:根据03G101-1 P65页 次梁支座构造要求,次梁支座上部钢筋伸入支座的水平长度要>0.4lae,下部钢筋伸入支座长度>12d。 就你提供的数据看 支座上部钢筋的0.4lae=0.4*40*14=224mm,大于支座的宽度。因此应该通过 (1)增加主梁宽度到270mm;(2)把钢筋由三级钢调整到二级钢(其实对次梁没有必要用三级钢),直径由14调整到12mm,这样就能基本满足要求 0.4*34*12=163mm≈(200-2*20)=160mm。
2011-04-15 15:36:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看