沉默的姚帅 2011-04-13 13:15:05 | 河北省 其他专业 | 680查看 2回答
综合脚手架
单层的建筑物 层高是3.2 还用套综合脚手架吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要计算的, 三)单层建筑脚手架,檐高在6m以下,执行檐高6m以下脚手架,檐高超过6m时,超过的部分执行檐高6m以上每增1m子目,不足1m按1m计算。
2011-04-13 13:27:00
-
需要计算脚手架费用,垂直运输费用不计。
2011-04-13 13:29:43
-
综合脚手架使用于什么工程?计算方式是按建筑面积计算吗? 比如砖混现浇结构,我可不可以套了综合脚手架以后,再套砌筑脚手架或者是现浇脚手架?
-
是河北的,二层框架结构,基础、砼框架、墙体、内外墙抹灰都是由一个施工队做,综合脚手架能全部给他吗?2008定额中说的包括了内外装饰,他们只做内外抹灰,面层不做,要扣减综合脚手架吗?
-
套用综合脚手架的时候,包括楼梯上铁栏杆油漆的脚手架了吗?B.7脚手架计算规则里说,高度3.6m以内的铁栏杆油漆计算一次简易墙面脚手架。这两个栏杆是一回事吗?
-
单层厂房钢屋顶11.9m,套了相应的预制排架并参加了标准换算之后,还用不用再考虑单层综合脚手架的超高手动乘以系数1.8(层高>=5.8m)? 河北的
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看