aysandy123456 2011-04-14 09:41:50 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 336查看 4回答
关于钢筋2009中柱子的箍筋加密计算问题
我用的是钢筋2009的11.1.1.528版本,在计算过程中发现柱子箍筋数量不对,例如:A10@100/200,楼层高度4.35,梁高0.7,柱子截面700×700,为中间楼层,计算箍筋数量应该为32根,软件计算为24根,所有的计算设置都是默认设置,请问是怎么回是,在11.1.1.728中是梁箍筋数量不对,请问是不是软件的缺陷
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子箍筋计算与相邻楼层有关 你的相邻楼层是否都建立好了
2011-04-14 10:00:55
-
4.35米的上一楼层是多高,如果上下是4.35米的话,箍筋加密区的长度应该为700+700+700,(箍筋加密规范要求,大于等于HN/6,500,HC),箍筋根数应该为700*2/100+3.65-700*2/200
2011-04-14 10:33:26
-
32根是对的,如果你的输入没问题的话就是软件有问题,我用2009按你说的计算的是正确的,我用的版本和你的不一致。
2011-04-14 16:25:57
-
尊敬的用户!您好!我们在这边测试过,没您说的问题。如果你方便的话,跟我们服务部联系下,把您的工程发过来,我们在这边看下。谢谢!
2011-04-20 08:32:33
-
2009钢筋中柱子的箍筋4*4形式里边的小箍筋的长度如何根据实际情况修改?
2009钢筋中柱子的箍筋4*4形式里边的小箍筋的长度如何根据实际情况修改?例如柱子的一侧纵筋,除角筋外有4根或5根,箍筋是4*4 肢箍,大箍套小箍,里边的小箍长度如何定义?
-
GGJ2009Z:在柱子箍筋中,如果是4*2的箍筋,如何把B方向内侧的钢筋改成2个拉钩式的单箍筋?有人能告诉下吗,求教求教啊。。。
-
问:关于钢筋软件2009—工程设置—弯勾设置里“箍筋弯勾平直段计算按构件抗震考虑”选项是否需要打对勾,此设置有什么作用?
问:关于钢筋软件2009—工程设置—弯勾设置里“箍筋弯勾平直段计算按构件抗震考虑”选项是否需要打对勾,此设置有什么作用?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看