apei2009 2011-04-14 09:55:03 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 3099查看 2回答
地圈梁 底标高 为基础层顶标高,地圈梁再哪层画
各位大侠: 一湖北 办公楼图纸 我先按 柱表建楼层信息如下: ................... 2层 底标高:3.3 层高:3.3 首层 底标高:-1.2 层高:4.5 基础层 底标高:-1.8 层高0.6(独立基础高度) 按此楼层信息,先画的主体,然后画基础,发现 地圈梁 底标高为-1.2,在基础层里不能画,在首层吧,首层已经画了首层梁板,无法画 于是将首层层高从4.5更改为3.3,更改,的楼层信息如下; ....................... 2层 底标高:3.3 层高:3.3 首层 底标高:0.00 层高:3.3 (室内地坪标高:0.00,室外地坪:-0.3) 基础层 底标高:-1.8 层高1.8 更改楼层信息后,钢筋、混凝土算量没影响,但算量里 首层层高从4.5变为3.3,就有了首层模板、脚手架 超高与不超高的矛盾 纠结中,盼各位前辈赐教!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、象你这种情况,可以在分层中分别构建,标高在原位标注中进行调整。 2、地圈梁 底标高为-1.2,在基础层里不能画,在首层吧,首层已经画了首层梁板,无法画,按L键可以隐藏基础层KL,也可以分层画。你更改楼层信息的操作是错误的。 首层 柱顶标高为3.3。,梁板顶标高为3.27 ,画梁板的时候 是按3.3画还是按3.27画,对算量没有影响
2011-04-14 10:18:21
-
你应该定义好地圈梁的属性啊,也可以分层画。最好是定义属性哦,顶标高多少,应该没有问题。
2011-04-14 10:28:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看