lyzz 2011-04-14 10:10:59 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1114查看 2回答
LL侧面纵筋
剪力墙LL的侧面钢筋在哪里输入?很多LL的侧面钢筋时剪力墙水平钢筋通长布置过去的,如果在LL里不输入侧面钢筋,那么剪力墙水平筋就会通长计算,可是水平筋的拉钩却不会计算;如果在LL侧面纵筋里输入,那么剪力墙的水平钢筋就不会通长计算了,水平钢筋也就算多了,此时拉钩却可以计算出来。请问,这种情况有什么好的办法解决?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙LL的侧面钢筋在哪里输入?很多LL的侧面钢筋时剪力墙水平钢筋通长布置过去的,如果在LL里不输入侧面钢筋,那么剪力墙水平筋就会通长计算,可是水平筋的拉钩却不会计算;如果在LL侧面纵筋里输入,那么剪力墙的水平钢筋就不会通长计算了,水平钢筋也就算多了,此时拉钩却可以计算出来。请问,这种情况有什么好的办法解决? 回复:剪力墙LL的侧面钢筋是剪力墙的水平钢筋,设置墙的时候已经设置了,所以在设置梁时不必设置侧面纵筋。侧面纵筋的拉钩已经含在剪力墙内了,侧面纵筋就是剪力墙的水平筋,所以拉钩也在剪力墙内,你先画墙,然后洞口,最后连梁,这是画图的步骤,麻烦也得这样画,缺少那步都不行,会影响钢筋算量
2011-04-14 10:12:58
-
你可以把整个墙体都画上,然后画上门窗洞口,然后在门窗洞口上方画连梁,这样不用考虑连梁的水平筋,软件会自动计算水平筋的,而且也不会重复计算。
2011-04-14 10:16:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看