蔷薇刑 2011-04-14 17:46:02 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 669查看 2回答
钢筋接头问题
一个剪力墙结构工程 水平钢筋连接:楼板、墙中钢筋采用搭接连接;梁中钢筋采用闪光对焊连接。 竖向刚接连接:墙中钢筋采用搭接连接,柱、暗柱中钢筋采用焊接连接。 请问:套定额时这个工程要套钢筋接头子母吗?如果不用套为什么?要套的怎么计算工程量?在千赢官网首页登录入口软件2009钢筋软件中怎么设置? 谢谢,各位帮帮忙吖!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绑扎的不用再说了,竖向的柱与暗柱的焊接接头(你说的不太清楚,应是电渣压力焊接吧)应计算,套用4-188,梁中的钢筋制作本身包括闪光对焊人机费用。在钢筋软件中计算设置中设置就行了。
2011-04-14 18:11:47
-
在建立钢筋工程的时候,钢筋搭接设置里面就有焊接接头的选项,只要你设置好了以后软件会计算出接头的,然后在计价软件里面套取接头子目就行了。
2011-04-14 18:04:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看