crazy 2011-04-14 22:33:27 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 775查看 3回答
钢筋算量10.0 的问题
1 柱定义是怎么填 中柱 角柱 边柱,因为有的柱角上有,边上也有。 2 搭接接头连接区指的是搭接长度吗?比如,一个工程结构说明里有“ 搭接接头连接区段为1.3倍的搭接长度”怎么处理?是在计算设置中的“搭接设置”里把所有的值都乘以1.3?我试过好像修改不啊 3 钢筋软件画图时只能以轴线为端点或起点?这样好麻烦,怎么处理呢?捕捉的功能也不好用,这个有什么办法处理吗?问题补充:4 剪力墙和框架柱之间的锚固软件是怎么处理的?默认的是剪力墙的钢筋连续通过柱?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子在定义时可以不用管边角柱设置,绘制完成后,在绘图界面有自动判断边角柱,软件会根据位置自己进行判断,但是需要先把梁绘制好之后才能判定,判定后不同类型的柱子颜色也会变的不同。 画图时按着“shift”建点击鼠标左键选择基准点后会出现偏移对话框,填好偏移值后即可在出了起点终点意外的位置绘制图元了,这个在使用时要注意偏移值的正负选择。 搭接区和搭接长度不一样,搭接区应该大于搭接长度,软件设置时设置搭接长度,没有搭接区的设置。
2011-04-18 11:02:25
-
画完后点自动识别
2011-04-14 22:35:04
-
问题:柱定义是怎么填 中柱 角柱 边柱,因为有的柱角上有,边上也有。 回答: 一边柱的钢筋量只在顶层有区别,软件有自动识别边角柱功能,在顶层执行边角柱功能,软件就会自动算出钢筋量了。
2011-04-15 07:46:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看