做有钱人 2011-04-15 09:11:47 | 上海市 其他专业 | 1148查看 5回答
通风空调工程量计算问题(上海2000定额)
风管长度一般以施工图示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、交叉或分隔三通、交叉或分隔四通、变径管、天园地方等管件的长度,其余形式的三通、四通只能计算其突出支风管的诤长度,不能以中心线长度计算,也不包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开。咬口重叠部分已包括在定额内,不行另行增加。 其中,交叉或分隔三通 交叉或分隔四通是指什么样的三通 四通??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
与以前的三通和四通一样,没有什么区别,不影响计算结果,这与在制作时风管的方法有关。
2011-04-15 09:18:31
-
交叉或分隔三通和三通的算法不一样!给你发个图片就能明白了!
2011-04-15 09:31:04
-
哈哈,楼上的图片很能说明问题,他发的图片是分隔三通的样式,实际制作中还有几种样式,有圆角与方角的区别,但计算工程量时应按你的问题说的方法计算。
2011-04-15 09:38:52
-
如下图: 1、上面那条风管属于四通分隔四通,要计算到中心线。 2、下面风管三通属于超出部分,不用计算到中心线。
2011-04-15 10:00:45
-
与以前的三通和四通都一样,没有什么区别的,不灰影响计算结果。
2011-04-15 12:15:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看