realfox@126.com 2011-04-15 12:05:29 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 2658查看 5回答
同楼层标高不同,该如何定义楼层?
环境描述:有地下室及店面,地下室图纸未完成,临街面为店面,背面为住宅门厅入口。首层住宅区门厅楼地面比店面楼地面高0.9m,需要做上部结构钢筋工程量。 标高1,0.000,位于住宅门厅。该处层高3.0m。 标高2,-0.9,位于店面。该处层高3.6m。 首层楼地面高差:住宅比店面高出0.9m。 二层楼地面高差:住宅比店面高出0.3m。 三层以上楼地面无高差(因不再有店面)。 问题1:什么时候适合建立子楼层?该工程是否适宜建立子楼层?建立子楼层后,资料显示不与主楼发生扣减,该观点是否正确? 问题2:请设置楼层并在GGJ2009中截图。 问题3:如何为后续地下室图纸出具后预留修改的必要条件?假设条件地下室层高4m,基础层又该如何预留?或是无需预留,到时可灵活添加并修改?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同楼层标高不同,该如何定义楼层? 环境描述:有地下室及店面,地下室图纸未完成,临街面为店面,背面为住宅 门厅入口。 问题3:如何为后续地下室图纸出具后预留修改的必要条件?假设条件地下室层高4m,基础层又该如何预留?或是无需预留,到时可灵活添加并修改? 我的回答: 问题1:在楼层中包含子楼层或夹层的时候适合建立子楼层,或者用分层来处理;你的工程中显示,不需要建立子楼层,只要不是有子楼层或夹层的情况就不需要建子楼层,钢筋10.0只需要把标高设置正确就可以了;建主楼层后不与主楼发生扣减,这是正确的,因为千赢官网首页登录入口算量软件的子楼层,层高可以按照你的需要设置,工程量单独计算,不会和主楼层的构件相互扣减的。(新版本的钢筋2009和GCL2008最新版本没有建立子楼层这个功能,类似的问题可以用区域或分层来处理了,你想了解就看看相关的视频操作。 问题2:新版钢筋2009不需要子楼层这个功能,所以就不截图给你了,旧版本现在一般都不用了。 问题3:暂时按现在图纸的标高操作,到时新图纸出来后,按新图修改层高和各构件的标高,就可以了。这很简单的。 (三个问题回答完了,希望能帮到你,最后祝你生活愉快!)
2011-04-15 12:41:56
-
第一个:不用设子楼层,修改标高很方便。 第二个:你把简单的问题想复杂了,不用设子楼层,自然不用截图。 第三个;拿到图现设都行不用预留。 第四个:穿上衣服再干活,容易感冒!
2011-04-15 12:15:30
-
你好 你把简单的问题搞复杂了 你按照楼层建立就行了 直接修改标高就可以
2011-04-15 12:24:55
-
你可以分区域,在楼层标高不同的地方分成两个区域,然后分别在不同区域绘制
2011-04-15 13:47:56
-
这个得看你的楼层哪个标高段的面积大就以那个建筑楼层,其它的调一下标高,用区域哪个来定义,要是不熟的话不要用,还有区域那个功能只有在图形里有,钢筋里没有,用区域的话两个软件互导不了。
2011-04-25 09:39:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看