振兴杜鑫 2011-04-15 16:08:34 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 4827查看 6回答
关于剪力墙和柱子相交的正确画法
以前画千赢官网首页登录入口剪力墙和柱子相交的时候 ,剪力墙画到柱子的中心点(暗柱除外)。 今天去施工现场看了一下钢筋布置,发现剪力墙的水平筋全部深入柱子,是否我画剪力墙的时候也要深入?如果不深入是不是钢筋少了?对导入图形的时候计算也有影响吧? 例 : 如图1,如果是这样的2个柱子,我就可以画到中心点,施工中也是施工到这个位置的。 但是如图2,如果出现这样的情况,还是应该画到中心点,还是画成如图3这样?(施工中钢筋是搭接到这个位置的)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 剪力墙画至柱子中心点即可,软件会自动计算锚固。导入图形中剪力墙算至柱边的
2011-04-15 17:09:32
-
如图1,如果是这样的2个柱子,我就可以画到中心点,施工中也是施工到这个位置的。绘制正确 如图2,如果出现这样的情况,应该画成如图3这样,否则钢筋计算不正确。
2011-04-15 16:14:54
-
今天刚刚听老师讲过课,是画到中。
2011-04-15 16:11:32
-
你讲的短肢剪力墙结构,暗柱属于剪力墙的加强构造,属于剪力墙的一部分,没有剪力墙也就没有暗柱,所以所有暗柱的位置都应该画剪力墙,这样你导入算量软件时,就不需要导入暗柱了,只导入剪力墙即可,布置装修时,就不会出现不封闭的房间了。
2011-04-15 17:07:26
-
正确的画法应是先画墙再画柱,这样就准确了,按规范要求,剪力墙与柱(含暗柱的箍筋不能形成扣减关系),正确的方法应画到头。
2011-04-15 16:30:25
-
剪力墙跟暗柱的关系是 暗柱是在剪力墙内,所以剪力墙肯定是要画到暗柱里面,而且要包裹柱子
2011-04-15 16:32:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看