repairboy 2011-04-16 15:52:54 | 湖北省 计价软件GBQ4.0 | 780查看 6回答
关于模板超高
小弟现在做一个凉水塔结算,主体只有一层,檐高16.6米,在8.9米和13米处各有一层梁,无板;16.6米为有梁板,下面整板基础上表面为-2m。现在计算模板超高,请问8.9米梁模板超高8.9+2-3.6=6.3算6个超高层,那13米处的梁和16.6米的有梁板模板超高怎么算呢,是在8。9米的基础上算超高13-8.9=4.14算4个超高层还是从-2算起13+2-3.6=11.4算12个超高层? 另:13米处梁为满层梁,就是密密麻麻的主次梁,那16.6米处的模板可不可以考虑从13处搭设,16.6-13=3.6无超高层,可不可以这样算?问题补充:脚手架搭到8.9m后,下面的不用拆吧,应该浇筑完成后再接着往上搭吧
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁超高是从板往上算,如果没板,16。6的梁也从-2米开始计算超高
2011-04-16 16:00:43
-
上边的是从8.9m计算。
2011-04-16 16:00:24
-
应该从室外地面开始算,虽然你13米出有主次梁,但是没有板,所以不能算楼面,虽然工人是站在13米梁上施工,但是危险度很大,那地方的超过应该从室外地面算。
2011-04-16 16:20:21
-
梁和板的超高都是从板的顶面算起的,只要不是板就不能从梁上算,这是计算规则。所以都要从-2米算起的。
2011-04-16 19:27:42
-
模板超高是指支撑的超高。所以要看实际支撑高度来确定。 如果在13m处做16.6m的支撑起点,首先是混凝土强度能否满足荷载需要,会不会影响后续施工的进度。 如果能满足以上要求,而且满层梁有足够支撑面积的话,我觉得可以作为支撑面。如你所说:16.6-13=3.6无超高层。 “脚手架搭到8.9m后,下面的不用拆吧,应该浇筑完成后再接着往上搭吧” 按规定,上一层施工作业时,下一层的支撑不能卸载,能卸载的是下层的下层。
2011-04-18 22:31:43
-
08湖北省定额 现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板、墙、支架、栈桥的支模高度(即[到外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3。6M以内为准,高度超过3。6M以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1M)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。
2011-04-19 14:26:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看