wo 2011-04-16 16:27:48 | 北京市 其他专业 | 1578查看 5回答
关于桩的问题
实施三轴水泥搅拌桩 (计算规则:桩按每组三根桩乘以组数计算,以立方米计算,组内咬合及组间咬合不单独计量亦不进行扣除) 这句话什么意思 ,我该怎么估算 ?现有的资料就一根桩的大样图 这句话针对的是 钻孔灌注桩 还是PHC预应力管桩?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桩按每组三根桩乘以组数计算,以立方米计算,不用在考虑其他的增加的工程量了,应该是针对PHC预应力管桩
2011-04-16 16:31:07
-
PHC预应力管桩,3.14*500*500/4*18*1133/3
2011-04-16 19:00:37
-
你说的应该是针对水泥搅拌桩的,PHC预应力管桩和钻空灌注桩一般不会有咬合的,天津2008建筑工程预算基价中这样规定的:其工程量PHC预应力管桩以米计算,混凝土管桩基价中不包括空心填充所用的工料。 1.钢筋混凝土钻孔灌注桩钻孔和泥浆运输的体积按室外自然地平至桩底的长度乘以桩断面面积计算。 2.钢筋混凝土钻孔灌注桩灌注混凝土的体积按设计桩长与设计超灌长度之和乘以桩断面面积计算。 3.打灌注混凝土桩的钢筋笼子制作,按设计钢筋用量以吨为单位计算。 所以你的工程量应该是:1133*18=20394米
2011-04-16 19:32:36
-
实施三轴水泥搅拌桩 (计算规则:桩按每组三根桩乘以组数计算,以立方米计算,组内咬合及组间咬合不单独计量亦不进行扣除) 这句话什么意思 ,我该怎么估算 ?现有的资料就一根桩的大样图 这句话针对的是 钻孔灌注桩 还是PHC预应力管桩? 三轴水泥搅拌桩和钻孔灌注桩是2种桩,三轴水泥搅拌桩不能配钢筋的。这种桩每次成型3根桩。
2011-04-17 21:20:13
-
实施三轴水泥搅拌桩 (计算规则:桩按每组三根桩乘以组数计算,以立方米计算,组内咬合及组间咬合不单独计量亦不进行扣除) 应该是针对对水泥搅拌桩说的,PHC预应力管桩是先预制好的,不能咬合的。我们做过双头的,咬合部位我们扣减了,乘的系数。你们的计算规则不让扣减那就是编制定额的时候已经考虑了。
2011-04-23 14:03:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看