nantongpingchaoguyan 2011-04-16 22:14:43 | 江苏省 云翻样 | 2489查看 6回答
剪力墙上面遇到框架梁的时候水平筋是怎么布置的
剪力墙上面遇到框架梁的时候水平筋是怎么布置的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:水平筋布至框架梁底即可
2011-04-16 22:15:40
-
按设计要求布置,软件会自动处理
2011-04-16 22:18:18
-
“剪力墙上面遇到框架梁”这种说法比较大,我的理解是,框架梁以剪力墙为支座。一般来说,框架梁的支座可以是柱、梁、墙,对于梁体经过中间支座或锚入端支座的节点配筋要求,设计图纸中会有节点图的,不论施工还是算量,按照设计图纸的节点图处理。如果没有节点详图,按照03G101图集。 1.如果没有节点详图,也没有在设计图纸中说明该节点处理时所参照的图集,那么,施工员是没法施工的。 2.正如施工员无法施工一样,预算人员也是没法算工程量的。 钢筋的锚固搭接严格按照图纸的要求执行,对于框架梁支座处理,优先按照设计图纸的要求进行。如果图纸没有要求,图纸中应该会说明参见的图集。不论是施工,还是算量,软件只是汇总的工具,软件的计算也是人为根据图纸的要求进行设置的。具体锚固搭接多少,需要一些已知条件的,比如:结构类型、抗震等级、环境类型等。 有兴趣可以加群122160793无锡造价疯子
2011-04-17 00:10:48
-
剪力墙上面遇到框架梁的时候水平筋就没有了
2011-04-17 07:02:25
-
你好:剪力墙遇到框架梁时,要看框架梁的宽度是不是同墙宽,如果是同墙宽的话应该是属于暗梁,水平筋是连续布置的;如果框架梁比墙宽属于边框梁了,水平筋就布置到梁底。看看图集中的要求,
2011-04-17 07:08:15
-
我理解弯弯的月亮说的是对的。
2011-04-17 19:55:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看