x_zy0511 2011-04-17 09:38:59 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1058查看 3回答
端柱还是异形化柱呢?
不知道下面此柱应该用端柱定义还是要用异形化柱。根据柱的平面布置图我用端柱进行定义了,但又觉得配筋是错误的,所以想请教下是不是该用异形柱呢?如果端柱也可以的话,我的第二幅图是否正确,由衷表示感谢! 上个问题好像描述错误了,因为端柱是参数化柱的一种嘛,呵呵问题补充:欢迎高手加我Q411650361,进行指导交流,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你这个柱子不管用什么类型的柱子定义,箍筋都要在其他箍筋里输入,要不然只有自己编辑箍筋了,那样更麻烦。
2011-04-17 10:04:15
-
你可以用此参数化端柱,对于某些箍筋拉筋不符的可以去掉,参数化端柱没有的箍筋,可以在其他箍筋里,编写。也可以用异形柱来,但异形柱相对参数化柱稍微麻烦点,两者均可
2011-04-17 10:01:27
-
您布置的钢筋显然不对。第一幅图中标出了箍筋形状:4种箍筋,拉筋只有一排。而您布置的钢筋里有几种拉筋了 ? 该柱上边长600,下边长350,那么: 1、如果该柱是布置在剪力墙中,那么剪力墙厚是350吗?如果剪力墙厚是350,则该柱不是端柱,而是暗柱。见下图一(03G101-1)。 2、如果该柱是布置在砌体墙中,则该柱更不可能是端柱了。 无论是用参数化柱来建还是用异形柱来建,其钢筋布置,最好是用“截面编辑”来布置。见图二。(因您的图中没有钢筋信息,图二中的钢筋信息是本人暂设的。)
2011-04-17 10:31:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看