• 现场施工问题

    今天路过施工现场,想到如下不成熟问题,望各位帮助: 1、喷射1:2:2的混凝土,对石子粒径有什么要求1~3cm的吗??依据是什么? 2、打垫层后,多长时间可以在上面支设模板,支设模板后多长时间可以打基础的混凝土? 对垫层强度有要求吗?基础浇筑完毕 多长时间后可以拆模?多长时间后可以支设柱子的模板?基础模板不拆能开始支设柱子模板吗(需要校对柱子的轴线所以需要拆完基础模板后搭设柱子模板对吗?)? 3、0.000以下的养护有什么要求呢?垫层、基础养护时间,拆模时间? 零星不解问题,请大家帮忙,先谢谢了!

    问题补充:不是造价问题 是 施工问题 谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、喷射1:2:2的混凝土,对石子粒径有什么要求1~3cm的吗??依据是什么? 回答:喷射1:2:2的混凝土,对石子粒径有什么要求1~3cm的吗?对的,依据是混凝土喷枪允许的最大粒径。也可以按定额计算,实际使用不同时,可以换算子目。 2、打垫层后,多长时间可以在上面支设模板,支设模板后多长时间可以打基础的混凝土? 对垫层强度有要求吗?基础浇筑完毕 多长时间后可以拆模?多长时间后可以支设柱子的模板?基础模板不拆能开始支设柱子模板吗(需要校对柱子的轴线所以需要拆完基础模板后搭设柱子模板对吗?)? 回答:打垫层后,多长时间可以在上面支设模板?完全看气温情况和混凝土的凝固程度,天气热,混凝土凝固的快,混凝土强度达到70%,也就是能上人就可以支设模板。 支设模板后多长时间可以打基础的混凝土? 支好模板就可以打基础的混凝土 , 对垫层强度有要求吗?对垫层强度有要求,就是混凝土强度达到70% 。 基础浇筑完毕 多长时间后可以拆模?也是看气温情况和混凝土的凝固程度,天气热,混凝土凝固的快,混凝土强度达到70% 。 多长时间后可以支设柱子的模板?拆模后就可以支设柱子的模板 基础模板不拆能开始支设柱子模板吗(需要校对柱子的轴线所以需要拆完基础模板后搭设柱子模板对吗?)?侧模可以不拆就支设柱子模板 3、0.000以下的养护有什么要求呢?垫层、基础养护时间,拆模时间? 根据天气气温及混凝土强度情况,具体情况具体处理,主要必须满足混凝土强度达到70%的规定。

    2011-04-18 09:46:28 

  • 按定额计算,实际使用不同时,可以换算子目,计取费用。

    2011-04-18 08:56:11 