ssr123 2011-04-18 09:37:39 | 河北省 其他专业 | 2381查看 3回答
喷淋工程中喷头支管
在喷淋工程中无吊顶直立型喷头支管长度一般是多少
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳喷头距顶板75-150mm
2011-04-18 11:18:41
-
大部分按0.5考虑,如果有装饰图,就参考装饰图的标高计算长度
2011-04-18 09:51:04
-
无吊顶直立型喷头支管长度一般是500MM左右
2011-04-18 09:39:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看