bai 2011-04-18 09:58:59 | 山东省 其他专业 | 5488查看 2回答
梁内箍筋的锚固长度一般是多少啊??
C8@100/200这是梁内的箍筋 他的锚固长度怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按15倍d进行单个弯钩计算。 如果你上面说的是2只箍,那么每个箍筋的锚固长度为15×0.008×2(2个弯钩)=0.24m。
2011-04-18 10:01:11
-
箍筋不可能锚固,怎么会有锚固长度呢。您指的是箍筋的布置范围吧。 梁长6米,必须换算成毫米,即6000,必须提一下,这6000是该梁的净长还是跨长(跨长指梁跨两支座支点间距)? C8@100/200,其中的100是指加密区的箍筋间距,200则为非加密区间距。 框架梁加密区长度取决于抗震等级。一级抗震,2*h与500这两个数取最大值;二级以上抗震,则是1.5*h 与500这两个数取最大值。 例如,KZL2 300*500 ,框支梁,梁净长6000,其加密区长度公式为max(0.2*Ln,1.5*hb) ,0.2*6000>1.5*500,所以加密区长度是0.2*6000=1200 。那么,加密区箍筋根数:2*(ceil(1200/100)+1)=26 (根),非加密区箍筋根数:ceil((6000-2*1200)/200)=18 (根),该梁箍筋总根数为26+18=44根。 OK! 箍筋弯勾长度计算,见下图,即箍筋135,抗震,则取值为11.9,两弯勾的长度则为2*11.9*8=190.4 。 必须注意的是,长度单位。通常情况下,除了标高采用“米”为单位外,其它所有长度的单位都是“毫米”!
2011-04-18 10:27:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看