戚姬 2011-04-18 16:59:54 | 河南省 其他专业 | 333查看 3回答
急急急急急
大家好,请教大家个问题。我这现在有个问题急求大家帮忙 先说一下,我这是400的外墙,外墙外是150厚的混凝土墙,外墙内砌是250厚的加砌块墙。 现在这有句话是:独立窗间墙,与混凝土墙之间设置垂直于墙体的拉结筋2A6(两根钢筋的间距100mm),墙拉筋间距按竖向500mm、水平600mm控制。 这个怎么计算?这个强拉筋的长度和根数怎么计算? 希望大家能帮帮忙,清楚的解释一下,或者列个计算式 谢谢大家!问题补充:我说的是手算奥``大家具体说一下吧!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
拉结钢筋长度=强厚度-保护层*2(二根一组)(类似于构造柱伸出到砌体里的拉结钢筋) 根数 高度方向间距为500;水平方向间距为600
2011-04-18 17:12:45
-
拉筋在定义墙体时 墙体通长筋定义
2011-04-18 17:26:21
-
1、按你说的砌体方式,拉结筋计算如下: ((0.4+0.15+0.25-0.015*2(保护层))*2+0.1+6.25*0.0065*2)*上进取整(墙长/0.6 )*(墙高/0.5)上进取整
2011-04-18 18:09:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看