淡淡的蓝色 2011-04-18 19:34:25 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 446查看 2回答
GGJ2009 基础剪力墙竖向钢筋问题
GGJ2009中 ,基础剪力墙中竖向钢筋和插筋间没有搭接,应该如何取消?还有就是剪力墙竖向钢筋在没层中应该没有弯钩,应该在什么地方取消,求教求教?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置、搭接设置、节点设置里修改调整。
2011-04-18 19:41:08
-
1、基础层不要布置剪力墙,有首层剪力墙自动伸入基础层生根。 2、在墙的属性中设置插筋,不要设置本层锚固。 你汇总计算,看看首层墙的钢筋计算长度,自动生根到基础中了。 你选择为设置插筋就不是本层锚固了。
2011-04-18 19:38:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看