• 电梯井基坑,底板的配筋输入

    如图一所示,底板的配筋为双向双层A10@200 侧壁`我`以剪力墙输入,底板`我`以“层顶标高-1.8”以现浇板输入 然后设置板的配筋,出现如图二的情况(板筋架在梁边,悬浮在底板上面) 疑问一:如`何`解决`此`问题(如`何才能把钢筋画到底板内) 疑问二:仔细看下图一,其纵筋与四周剪力墙的锚固形式,软`件`能否达到效果(有没有具体设置方法) (附问:总是出现“此平台禁止发布任何广告信息……”,但我看不出不述文件内具体是哪个词语违规了,打了N久的字,一下就全没了得重新打)

    梯井

    侧壁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:从你的配筋上分析你这个板用什么构件定义都要在汇总计算后的编辑钢筋里去调整,软件不可能计算的结果与图纸要求的一样,板的配筋漂浮在上面与计算结果没有关系,软件里板的配筋都是按楼层标高走的。 我遇到这类构件都是在单构件里输入,自己来定义输入每种配筋的长度,这样速度也不慢。计算准确。 可以。把标高定义好,导入图形没事的。

    2011-04-19 08:24:30 

  • 底板用筏板画,侧面钢筋在定义筏板时的侧面钢筋栏输入。 钢筋,漂浮,只是显示问题。

    2011-04-19 06:59:44 

  • 把现浇板改成筏板修改它的标高。

    2011-04-19 06:21:28 

  • 这个板用编制钢筋功能自定义调整,软件不可能计算的结果与图纸要求的一样,板的配筋漂浮在上面与计算结果没有关系,软件里板的配筋都是按楼层标高走的。

    2011-04-19 10:39:28 