钢筋计算问题
我是新手,在画完钢筋之后汇总计算,发现每单位的钢筋量有点少。但是不知道如何检查。希望大家提提建议,哪里容易少画钢筋呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳汇总计算完毕之后,从报表中的各层钢筋信息中比较你各层的量,看看那个楼层的钢筋量有突变的现象,那么在这个突变层中,钢筋量就有可能出现问题,然后再将这个楼层的各构件钢筋同其他层进行对比。 这个是从报表中看都少什么钢筋量,另一个是看个别说明中进行说明的,但是图纸上未进行明标注的钢筋细细,例如马登筋、墙体拉结筋、墙下加强筋等。 然后就是计算设置中各有关你当前工程的设置修改了!例如装混结构就要在计算设置中的气体下将构造柱是否属于砖混结构选择为“是”等设置的修改!
2011-04-19 10:18:40
-
你好,你怎么发现钢筋量少的? 最好的办法就是自己对照图纸重新检查一遍
2011-04-19 08:28:23
-
是否加上损耗?只要绘制正确、不会出错的,你所对照的只是一个参考、不同的图纸所得的量是不同的、如果还是不放心就逐一对照、
2011-04-19 08:50:08
-
你好:梁里要注意一下原位钢筋里要输入的钢筋,有时容易忘记输入,说明里加的吊筋。板里负筋下的分布筋和马凳筋也容易忘记输入或者是定义,后砌墙下的加筋。筏板的马凳筋、封边构造钢筋。等等呀。
2011-04-19 08:52:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看