yyyyy 2014-08-15 17:20:51 | 广东省 云翻样 | 679查看 4回答
关于梁柱的问题,望速速解答谢谢
我的梁按图纸的,对齐后相同的梁合并不了,提示不在同一平面不能合并,不合并对钢筋有什么影响,还是有什么办法能让它合并?(见图), 还有关于柱和梁的标高(图纸标高是统一未注明的标高为4.2m)比板(在原位标注标明降0.3m)的标高高300mm,要不要平齐板顶?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况采用原味标注表格里,在(距左偏移距离)框那输入偏移数值即可偏移。
2014-08-15 18:05:53
-
建议您换梁图元从头至尾。原位标注点击梁显示的小方框输入图示数据。梁跨偏轴线时在表格内相对位置调整左右偏离轴线尺寸。标高调整在标高相对位置加减图示数据。这样梁的计算结果没问题队的;切不可画两段梁去对齐这样的结果肯定不对
2014-08-16 08:51:47
-
不能合并可能是梁名称不同,会有一定的影响,特别是支座的钢筋。
2014-08-15 17:39:49
-
上下二段梁是同一条而不同跨,有偏移时应该先按不偏移位进行绘制,然后进行支座设置后,在平法表中相应的梁跨列中对偏移跨进行调整就可以,不可以分二段画或将其打断后合并的。
2014-08-16 07:58:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看