关于屋面斜板布置钢筋的问题
现在有个屋面板 向两边倾斜的 但是钢筋又是一小块板一小块板的布置的 我是先按平板那样一小块板一小块板把钢筋布好了 然后再把这些板合并了 三点定义斜板 请问这样的方式正确吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
先变斜板后再布置钢筋,钢筋在三维状态下会是水平的,这只是显示问题,对算量是没影响的
2011-04-20 22:41:41
-
你好,这样的方式布置是正确的,虽然三维显示钢筋是悬空的 但是不影响钢筋量
2011-04-20 21:36:42
-
你好:不对,应该是先布置好板,再按图纸要求分割板,等坡屋面板完全定义好后,再按分割后的一小块板布置板钢筋才是正确的。还要注意一下坡屋面板的负筋要按斜板的长度定义,不能按图纸给的水平长度定义。按水平长度定义就短了。
2011-04-20 21:52:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看