张玲芳 2011-04-21 14:04:30 | 云南省 其他专业 | 1178查看 2回答
你好,我想问个问题:设备基础下部为200厚承台,上有四根长500*宽300*高1000的柱子,柱子上
你好,我想问个问题:设备基础下部为200厚承台,上有四根长500*宽300*高1000的柱子,柱子上放置设备。柱子定额套柱子还是和承台合并套设备基础?若柱子尺寸为300*2000*1200可不可以套墙,柱和墙的定义是什么?怎么划分,帮忙回答一下,万分感谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果从使用功能来说,应该都合并了套设备基础; 2、但如果按细分,也可都单套,按单个构件的类型来套,柱子尺寸为300*2000*1200可以套墙; 3、柱与墙,柱是竖向的线性构件,墙是水平向的线性构件,也就是说,当长向尺寸/短向尺寸值很大时,就可以按水平线性构件墙算,你的柱是2000/300=6.7,就完全可以按墙计; 4、其实套定额,要多较,就是说看整体套造价有利,还是分开套有利,按有利的套就行;
2011-04-21 14:19:17
-
1、框架式设备基础,应按设备基础、柱、梁、墙、板分别列项,执行本分部有关子目。楼层上的设备基础按有梁板定额项目计算。 2、有梁式带形基础的梁高与梁宽之比在4:1以内的按有梁式带形基础计,超过4:1时,梁套用墙定额,下部套用无梁式带形基础子目。按这个定额精神处理。
2011-04-22 19:19:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看