grace8123 2011-04-21 15:39:06 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 716查看 3回答
连梁的问题急需解答
我在软件中楼层设置时这样的:首层,二层,三至十五层,因为图纸上是这样的。可是连梁:LL-1:1-14层 180*620 十五层 180*2000 (配筋也改变); LL-5:1-11层 180*420 12-15层 180*450 (配筋也改变); 还有其他的也类似,我该怎么办?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以少数服从多数,以多数设置,修改少数
2011-04-21 15:41:54
-
在软件中楼层设置时这样的:首层,二层,三至十五层,因为图纸上是这样的。可是连梁:LL-1:1-14层 180*620 十五层 180*2000 (配筋也改变); LL-5:1-11层 180*420 12-15层 180*450 (配筋也改变); 还有其他的也类似,我该怎么办? 回复:可以设置成:1、2、3~11、12~14、15,个别有变化在修改
2011-04-21 15:45:09
-
你可以在连梁表里面定义连梁。具体请看截图。 是的, 连梁表就是对整个楼而言的。 你把楼层里的连梁删除,再在连梁表里重新生成构件试试。
2011-04-21 16:00:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看