框支梁上部钢筋
框支梁集中标注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位标注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5 输入软件上部左右支座计算后10根是通长,10根是凈跨的1/3, 5根是1/4 同集中标注法22C25通长筋不一致,应该按什么计算?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用梁平法标注,在对应名称里面输入对应的钢筋信息,就不会错的
2011-04-21 19:38:26
-
你好,你在集中标注输入22C25 左右支座分别输入25C25 10/10/5 以后软件会按照图集要求进行计算支座负筋的,不可能回出现你说的情况,请检查你的输入是否正确
2011-04-21 19:39:13
-
框支梁集中标注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位标注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5
2011-04-21 19:44:46
-
按图示输入KZL软件会按照国标图集进行自动计算的。
2011-04-21 20:04:26
-
你好:问题出在集中标注时的通长钢筋没有标注清楚,如果是这样标注就没有问题了,22C25 10/10/2就行了。 另外还要注意一下框支梁的负筋应该是按1/3净长计算,软件里默认的是错误的。
2011-04-21 22:13:49
-
1.上面说法均是胡说八道,梁平法里面明确规定:如果集中标注和原位标注有矛盾,应以原位标注为准,也不知道上面几位是不是看过03G101了没有 2.正确的回答是:以原位标注为准。进行输入。
2011-04-22 08:02:46
-
集中标注里是22C25,原位标注是25C25 10/10/5,这种就属于集中标注与原位标注信息不一样的情况,平法里说过当集中标注与原位标注不一致时,以原位标注为主,所以计算时,会以10根、10根、5根信息为C25的来计算。
2011-04-22 10:14:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看