pzq549993465 2011-04-22 16:10:20 | 广东省 土建算量GCL2013 | 5021查看 1回答
如何理解后浇带模板面积计算规则(广东2010定额)
21.1 现浇建筑物模板(第一点与第九点) 1、现浇混凝土建筑物模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板的接触面积以面积计算,不扣除后浇带面积。 9、后浇带模板工程量,按后浇带混凝土与模板的接触面积乘以系数1.5以面积计算。 不扣除后浇带面积是否按第九点计算,还是另加呢! 我想问这两条计算规则之间的关系
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳每一条是在计算其他构件模板时的计算规则,如:顶板上有后浇带,那么它的模板工程量是不扣后浇带位置的量的,第九条是计算后浇带模板工程量的计算规则,因为后浇带是在第一次模板拆除以后才浇注的,所以它的模板量是需要按接触面积系数1.5的
2011-04-22 18:54:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看