adh2010 2011-04-22 18:52:27 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 3261查看 3回答
连梁的原位标注
连梁的原位标注怎么标注?梁侧面受扭钢筋怎么标注?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 连梁构件无法进行原位标注,也不需要进行原位标注 剪力墙的水平钢筋连续通过连梁 就是连梁的侧面钢筋
2011-04-22 18:53:32
-
你好:连梁上的侧面纵筋不要输入带“N、G”的符号,直接输入规格就行了,都是按抗扭考虑的。
2011-04-22 19:08:35
-
你好,那是设计的不规范问题,连梁在软件中不能原位标注,你可以用框架梁代替连梁,然后在这条连梁的节点设置中,调整锚入墙内的锚固长度。 梁侧面受扭钢筋在梁中输入抗扭筋 框梁锚固与连梁有区别,框梁锚入墙中一个锚固长度,连梁锚入墙中一个锚长且大于600,还有很多种锚固情况就不一一列举了、
2011-04-22 19:17:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看