tianshuizhao 2011-04-23 10:44:05 | 广东省 安装算量GQI | 443查看 4回答
电气算量问题
请问两个配电箱之间配线是电缆,配管是桥架,识别完桥架后如何布置电缆。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆不用布置,就是桥架长度加配电箱预留长度。 汇总计算——工程量——分类查看工程量 如果桥架里只有这一根电缆可以在识别桥架时在备注里输入 这只是我个人的办法 如果里面有好几根电缆那就问问专家吧 我也遇到过这种情况 也是不会软件解决,最后手算的。 好的 呵呵 我也不是只为了得分 就是为了互相学习
2011-04-23 11:47:51
-
把桥架改成电缆导管,在名称上注明为桥架就可以了
2011-04-23 17:14:48
-
2011年版安装软件有这个功能,你升级安装算量吧
2011-04-24 17:56:23
-
您好: 您把进入配电箱的那部分桥架识别成电缆导管,名称可以修改成桥架,然后就可以进行“选择起点”和“设置起点”的操作了。选择起点必须选择的是管才可以。如有疑问,可以拨打电话0755-83276109咨询。
2011-04-25 15:39:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看