xueyawu 2011-04-24 08:27:08 | 河南省 其他专业 | 2831查看 1回答
泥浆护壁灌注桩后注浆,如果基坑开挖后,发现部分桩没有注浆,有什么后果和补救办法?
问题补充:我们工程的桩是泥浆护壁灌注桩,采用后注浆工艺,每根桩注浆4.5吨水泥的水泥浆,桩顶距离地面约6米,桩身长30米,桩径600毫米。主楼基本都是32层的剪力墙结构的住宅楼。基坑开挖后,发现想当一部分桩基未按设计要求注浆,问问各位专家:不补救的话有什么后果?如果需要补救,最好采取什么办法?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的话,和设计院联系,采取补救措施。
2011-04-24 10:10:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看