露露 2011-04-24 09:50:21 | 云南省 其他专业 | 8754查看 3回答
安装电路BV-4*25 1*16是什么意思
安装电路BV-4*25 1*16是什么意思?ABC+N+PE是什么意思?YJV-4*95+1*50是什么意思
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装电路BV-4*25 1*16是4根25的铜芯线+1根16的铜芯线,ABC+N+PE是指火线(三根)+零线+接地线。 YJV-4*95+1*50是交联电缆,共5芯,4芯95mm2+1芯50mm2.
2011-04-24 09:59:06
-
一、BV-4×25+1*16:导线型号为铜芯塑料绝缘线,4根25mm2,1根16mm2; BV——BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 二、YJV-4*95+1*50:YJV:交联聚乙烯电缆,4根95mm2和1根50mm2。 三、ABC+N+PE:火线(三根)+零线+接地线,ABC是旧符号标记的,对照如下 A----L1 B----L2 C----L3 PE---保护接地 N-----中性线
2011-04-24 10:05:41
-
建筑配电一般采用三相五线制作配电主干线,为 N A B C PE ,其中N为零线,PE为接地保护,A B C 为相线,也用L1 L2 L3 表示,L1对应A相,L2对应B相,L3对应C相,相间电压为AC380V,相零电压为AC220V,居民用电一般为AC220V,故取一路相线,一路零线,为安全起见,再接一路接地保护线,就是L1NPE。 BV-4*25 1*16 4根25mm2,加1根16mm2铜单芯硬导体无护套电缆 YJV-4*95+1*50 4根95mm2,加1根50mm2 PE交联绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
2011-04-24 10:06:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看